水电改造验收标准是什么?
1、墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。
2、接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。
3、线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
1、强、弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉处要用锡箔纸相隔确保无干扰,强、弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒)。线槽应横平竖直(吊顶除外)。
2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强、弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内,同类照明的几个同路可穿入一根管内,但管内导线总数不得多于8根。
3、在穿电源插座时,线盒内预留导线长度为150mm,在布吊顶灯头线时,一定要火线进开关,零线进灯头。
水电路管线走向顺直,管材国标厚度无凸陷,管线内无杂物,固定牢固。水路通畅,左热(水管)右冷(水管),打压试验没有滴漏。电路进线口挠性连接,绝缘胶布、防水胶布包裹严实,左零(线)右火(线)地线无遗漏;所有照明灯具运行测量电源电压负荷电流没有问题。最后还有水电路改造图纸或照片,方便以后检修。
4
回答
水电验收的时候一定要注意细节问题,水电是隐蔽工程,那么在装修验收的时候一定要仔细,首先是检查水路是否出现漏水的情况,再者就是检查这个材质的水管是否能够抗压,另外的就是在验收水电的时候,一定要注意检查是否按设...
2
回答
朋友,水电改造验收标准可以参考以下的内容:第一 材料工艺必须符合公司规范要求:所有电线采用如鸽牌BV线等名牌,照明来路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空调4mm2、厨房、卫生间4mm2、接地线1.5mm2,特别强调穿线中应使...
2
回答
家装水电验收也是很重要的,如果自己验收不了,可以请懂行的人来帮忙,费用你要和人家谈了。 家装水电验收标准 1、一 般公司用的是外径为16MM的电管(也就是常说的4分管),我们公司电管一律用外径为20MM的电管(也就是常说的...
4
回答
呵呵,水电验收当时是LG负责的,我倒不清楚,感觉一楼的说得挺专业了吧
3
回答
家装水电已经基本完工了,接下来就是验收的时候,请问在验收家装水电的时候需要注意哪些问题?